阿哲
发表于: 2015-11-5 11:51:56 | 显示全部楼层

最近在调试LPC1752的时候,有时会出现CPU无法工作的现象。使用示波器查看复位引脚RESET的波形,发现上电过程中,RESET低电平持续的时间较短。

根据LPC1752的用户手册,引脚RESET至少持续存在50ns的低电平信号才会被认为是复位信号。

02.jpg

猜测是由于上电复位(POR)没有起作用。LPC1752的上电复位功能只有在和外部的复位电路一起使用时才能正常工作。复位引脚外部只接了一个10K的上拉电阻至3.3V,串联一个10UF的电容后,问题解决。